职位:18
线程:5
加入时间:2018年9月
声誉:
0
嗨。
我试图连接到一个UR5的第一次获得的位置,但我无法成功连接。我可以ping UR5控制器没有问题,但连接状态栏从来没有变成绿色,而是停在“等待…”。从附件的屏幕截图,有人能评论我做错了什么吗?
控制器是运行SW1.3的CB3,我们正在运行PolyScope 1.8.16941
职位:18
线程:5
加入时间:2018年9月
声誉:
0
2018年09月18日凌晨02:29分
(本文最后修改:09-18 2018,10:01 PM byRBE)。
不幸的是,我说得太早了。对.ini文件进行建议的更改(并将超时设置为5000ms)会导致以下RoboDK日志输出:
断开连接
停止
启动机器人驱动程序:C:/RoboDK/api/robot/apiur.exe
开始……
6 .连接192.168.0.1 30002
MoveJ with关节:是的
关节运动:是的
移动为:移动(…)
控制器版本:1
通信超时时间(ms): 5000
断开连接
本地可用IP地址(IPv4):
132.181.60.62
192.168.0.10
服务器建立在:192.168.0.10:30002
警告:使用旧的控制器兼容性(不支持IO)
连接192.168.0.1:30002。发送程序:/progrobodk_basic.script…
在程序上更新计算机IP: 192.168.0.10
正在更新程序上的计算机端口:30002
项目发送。
等待……
请注意,我可以ping控制器,并使用FileZilla从RoboDk内部探索其文件系统,但我无法连接到机器人。关于是什么导致了这个问题,还有其他建议吗?
更新:我已经将最新版本的PolyScope(1.8.25319)推到控制器上,但这并没有改善这种情况。我已经使用FileZilla来搜索'progrobodk_basic. xml文件。robdk表示已经发送了该文件,但在控制器上找不到该文件的证据。
职位:18
线程:5
加入时间:2018年9月
声誉:
0
2018年3月10日凌晨2点58分
(这篇文章最后修改:10-03-2018,03:51上午由RBE)。
我已经把UR5换成了CB3控制器的UR5,我仍然无法从RoboDK连接UR5。与以前的情况一样,我可以使用FileZilla ping控制器并向它发送FTP,但无法连接。日志输出信息如下:
停止
停止
启动机器人驱动程序:C:/RoboDK/api/robot/apiur.exe
开始……
6 .连接192.168.1.1 30000
MoveJ with关节:是的
关节运动:是的
移动为:移动(…)
控制器版本:3
通信超时时间(ms): 1000
断开连接
本地可用IP地址(IPv4):
132.181.60.62
192.168.1.10
服务器建立在:192.168.1.10 . 30000
连接192.168.1.1:30002。发送程序:/progrobodk.script…
在程序上更新计算机IP地址:192.168.1.10
更新程序上的计算机端口:30000
项目发送。
等待……
任何关于如何解决这个问题的建议将不胜感激!
问题解决了!原来是Windows防火墙的问题。我在端口30000上设置了TCP和UDP规则,但这还不够。一旦我为所有协议添加了一个规则,一切就都正常了。
帖子:1777
线程:1
加入:2018年4月
声誉:
95
太棒了!
关闭Windows防火墙来解决与机器人的通信问题是个好主意。
一旦通信正确建立,就可以为机器人驱动程序添加一个异常。
文章:1
线程:0
加盟时间:2018年10月
声誉:
0
2018年10月31日,下午02:30
(这篇文章最后修改:10-31-2018,02:31 PM by坎塔尔)。
大家好,
我在UR3中也遇到了类似的问题。
我的尝试:
—关闭Windows 10系统的防火墙
—升级robotdk到最新版本
-更改驱动ini文件中的参数
-机器人端和PC端IP设置不同。
我可以ping UR3,但没有其他真正的工作,因为我被卡在“程序发送…等待……”。
我还能做些什么来解决这个问题?
职位:4
线程:0
参加时间:2018年11月
声誉:
0
你好!
只是想说,我也尝试了上面的一切(关闭防火墙,更改Ini文件),在这里有同样的问题。
机器人在同一个子网,我也可以ping它,但当我试图连接它时,它被卡在“等待…”
它是一个带有CB2控制器的UR5,运行URControl/Polyscope 1.8.23117。
Greetz